Długość krokwi w okapie

Miejsce wymiany doświadczeń
tomasz72
Posty:3
Rejestracja:sob mar 16, 2019 9:00 pm
Długość krokwi w okapie

Post autor: tomasz72 » sob mar 16, 2019 9:10 pm

Witam Serdecznie

Zwracam się do użytkowników forum z pytaniem.
Zastanawiam się czy krokwie w okapie nie zaczną się uginać pod ciężarem dachówki i nie będzie ich trzeba wzmacniać?

Długość krokwi po kacie nachylenia dachu 170cm
Długość krokwi w poziomie ok 140cm
Kąt nachylenia dachu 30 stopni
Odstępy między krokwiami nie więcej niż 90cm w osi krokwi
Deska czołowa 3,5cm x 24cm
Pełne deskowanie oraz papa
Dachówka Brass Topas 13v

Dach koperta
Krokwie 8x18cm (tartaczne)
Belki narożne oraz koszowe 12x22cm
Zacios na krokwi 4cm

Proszę o pochylenie się nad moim tematem. Może ktoś ma podobne doświadczenie z taka sytuacją.

W projekcie krowie mają długość 145 cm po kącie dachu , ze względu na podwyższenie sciany kolankowej zdecydowałem się na wydłużenie krokwi..

Pozdrawiam

młotek
Posty:143
Rejestracja:pt lip 23, 2010 7:53 pm
Lokalizacja:Podkarpacie

Re: Długość krokwi w okapie

Post autor: młotek » sob mar 16, 2019 10:31 pm

A krokwie juz zakupione?

tomasz72
Posty:3
Rejestracja:sob mar 16, 2019 9:00 pm

Re: Długość krokwi w okapie

Post autor: tomasz72 » pn mar 18, 2019 6:42 am

tak juz zakupione

młotek
Posty:143
Rejestracja:pt lip 23, 2010 7:53 pm
Lokalizacja:Podkarpacie

Re: Długość krokwi w okapie

Post autor: młotek » pn mar 18, 2019 10:01 pm

Od strony praktycznej ugięcie końcówek krokwi zależy od wielu czynników.
Jednym z nich jest wilgotność drewna poddanego działaniu obciążenia. Jeżeli obciążysz drewno mokre to ono się ugnie więcej niz drewno powietrzno-suche.
A wiec jeśli wydłużysz końcówki i położysz dach z drewna suchego, to ugnie się niewiele wiecej niż okap krótszy, ale z drewna mokrego, na którym połozysz zaraz deskowanie, pape dachówke.
Ile to jest niewiele więcej.
Tutaj wiele zalezy od jakości drewna.
Jaką klasą drewna dysponujesz? Tego nie wiemy.
Ostateczne obciążenie i ugięcie dachu zalezy od strefy śniegowej i wiatrowej, gdzie budynek powstaje.
Tak obrazowo. Bezpieczniej wydłużyć okap w Gorzowie niż w Nowym Targu.
Dla średniej jakości drewna można założyć, że projektowane krokwie w centralnej Polsce mogą się ugiąć około 6 mm dla zacięcia na murłate jak piszesz 4 cm z 18 cm przekroju.
Dopuszczalne ugięcie według odpowiednich norm to 8 mm.
Przedłużony okap , o który pytasz ugnie się więcej o 80 procent. Wynika to z ogólnie znanych wzorów mechaniki na ugięcie belki wspornikowej.
f= 6mm x 1,8 ~ 11 mm.
Dopuszczalne ugięcie dla tego przedłużonego okapu to 145cm/150~ 10 mm.
Jaki z tego wniosek?
Przedłużenie okapu spowoduje nieznaczne przekroczenie ugięcia dopuszczalnego. (W centralnej Polsce).
Nie wiemy gdzie jest budowa, jaka klasa drewna.

tomasz72
Posty:3
Rejestracja:sob mar 16, 2019 9:00 pm

Re: Długość krokwi w okapie

Post autor: tomasz72 » śr mar 20, 2019 10:29 am

Dziękuje Ci bardzo za konkretna odpowiedz. Budowa jest de facto w centralnej Polsce czyli wlkp. Jeśli chodzi klasę drewna sam nie wiem.
Czy dało by coś gdybym podparł powiedzmy co trzecia krokwie pozioma kantowkA do ściany w połowie wysokości krokwi? Podbitka i tak będzie pozioma wiec wszystko zasłoni

młotek
Posty:143
Rejestracja:pt lip 23, 2010 7:53 pm
Lokalizacja:Podkarpacie

Re: Długość krokwi w okapie

Post autor: młotek » śr mar 20, 2019 5:06 pm

Właściwe rozwiązanie.
Tylko pamiętaj, że na okap działają nie tylko siły skierowane pionowo w dół ale może występować znaczne ssanie wiatru.
Każde takie podparcie można i trzeba zamocować za pomocą złączy kątowych do muru tak aby było także ściągiem

ODPOWIEDZ